考试题库试题列表
1、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。;住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m³/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。;消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。;竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。;在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。;根据以上材料,回答下列问题;两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有____
A、有效容积为4m³的消防水池
B、有效容积为24m³的消防水池
C、有效容积为44m³的消防水池
D、有效容积为55m³的消防水池
E、有效容积为60m³的消防水池
2、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有____
A、0.70m
B、1.00m
C、1.10m
D、1.15m
E、1.25m
3、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有____
A、保护半径150m
B、间距120m
C、扑救面一侧不宜少于2个
D、距离路边0.5m
E、距离建筑物外墙2m
4、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有____
A、IP25
B、IP35
C、IP45
D、IP55
E、IP65
5、【多选题】题干:消防设施维护管理包括____等工作。
A、分析
B、值班
C、巡查
D、检测
E、维修
6、【多选题】题干:防烟楼梯间的适用范围包括____。
A、一类高层建筑
B、建筑高度大于22m的二类高层建筑
C、建筑高度大于23m的住宅建筑
D、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
E、当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时
7、【多选题】题干:单位消防安全责任人、消防安全管理人和员工通过消防安全教育培训应掌握的内容包括____。
A、消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程等
B、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C、相邻单位的安全疏散路线,引导人员疏散的程序和方法
D、消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程
E、报火警、扑救初期火灾、应急疏散和自救逃生的知识和技能
8、【多选题】题干:消防安全重点单位“三项”报告备案制度的内容包括____。
A、消防安全管理人员报告备案
B、消防安全自我评估报告备案
C、消防设施设计检测报告备案
D、消防设施维护保养报告备案
E、消防安全他人评估报告备案
9、【多选题】题干:单位消防安全制度的主要内容包括____。
A、规定全体职工在各自工作岗位上的消防安全职责
B、规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员的职责
C、规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责
D、规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责
E、规定公安机关消防机构的消防安全职责
10、【多选题】题干:预作用自动喷水灭火系统由____、充气设备和供水设施等组成。
A、雨淋阀组
B、闭式喷头
C、水流报警装置
D、供水与配水管道
E、干式报警阀组