推荐试题
1、【单选题】题干:室内消火栓系统栓体和配件安装要求,管道支吊架的安装间距、材料选择,必须严格按照规定要求和施工图的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于____mm,焊缝不得放在墙内。
A、30
B、40
C、50
D、60
2、【单选题】题干:室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于____井内应设爬梯以方便阀门的维修。
A、1.5m
B、2m
C、3m
D、4m
3、【单选题】题干:一栋综合楼,高60m,设有集中空调系统,地下一层为设备层,地下二层为汽车库,地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算室内消火栓系统消防用水量时,该建筑的火灾延续时间应按____小时计算。
A、1
B、2
C、3
D、4
4、【单选题】题干:消防水枪抗跌落性能检查中,要求将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置),以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地(2.0+0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落____次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。
A、1
B、2
C、3
D、4
5、【单选题】题干:消防水枪抗跌落性能检查中,要求将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置),以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地(2.Od:0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落____次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。
A、1
B、2
C、3
D、4
6、【单选题】题干:水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为____
A、15~30m
B、15~40m
C、10~20m
D、10~30m
7、【单选题】题干:在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于____℃的措施。
A、3
B、4
C、5
D、6
8、【单选题】题干:在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统属于____
A、低压消防给水系统
B、高压消防给水系统
C、稳高压消防给水系统
D、临时高压消防给水系统
9、【单选题】题干:在消防给水系统管网中.平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要,在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求的系统属于____
A、低压消防给水系统
B、高压消防给水系统
C、稳高压消防给水系统
D、临时高压消防给水系统
10、【单选题】题干:在消防给水系统管网中,平时由稳压设施保证系统中最不利处消防用水点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统,在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求的系统属于____
A、低压消防给水系统
B、高压消防给水系统
C、稳高压消防给水系统
D、临时高压消防给水系统