推荐试题
1、【单选题】题干:当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面____m。
A、0.6
B、1.5
C、2.0
D、3.0
2、【单选题】题干:与爆炸危险场所毗连的变、配电所,当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面____m左右。
A、0.3
B、0.4
C、0.5
D、0.6
3、【单选题】题干:消防设施检测主要是对国家标准规定的各类消防设施的功能性要求进行的检查、测试,以下关于消防设施检测的说法错误的是____。
A、消防设施每年至少检测两次
B、遇重大节日根据活动要求安排消防设施检测
C、消防安全重点单位需将消防设施的年度检测记录报当地公安机关消防机构备案
D、检测过程中填写《建筑消防设施检测记录表》
4、【单选题】题干:某城镇地下水较丰富,该镇消防给水系统计划利用井水作为消防水源,下列不属于天然水源作为消防水源的条件的是____。
A、设计枯水流量保证率宜为90%~97%
B、天然水源要应具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件
C、利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼
D、在与生活或其他用水合用时,应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施
5、【单选题】题干:某新建棉花加工和打包厂房委托具有相应资质的消防技术服务机构负责该厂房消防给水系统的安装,给水管网支吊架安装时,以下部位应设置固定支架或防晃支架的地方是____。
A、管径小于DN50mm的配水管中点
B、配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架
C、管径大于DN40mm的管道拐弯、三通及四通位置处
D、立管的中间部位
6、【单选题】题干:消防水带的检查主要包括产品标识、织物层外观质量、水带长度和压力试验等。下列关于消防水带压力试验的说法中,不正确是____。
A、截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力
B、保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格
C、在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破
D、其爆破时压力不应小于水带工作压力的5倍
7、【单选题】题干:消防水带的检查主要包括产品标识、织物层外观质量、水带长度和压力试验等,下列关于消防水带压力试验的说法中,不正确的是____。
A、截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力
B、保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格
C、在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破
D、其爆破时压力不应小于水带工作压力的5倍
8、【单选题】题干:某煤粉加工车间计划安装自动喷水灭火系统,安装前相关消防人员对喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、末端试水装置等组件的外观、功能进行现场检查。其中测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力____倍。
A、1.1
B、1.2
C、1.3
D、1.4
9、【单选题】题干:自动喷水灭火系统除喷头、报警阀组等主要组件外,还包括压力开关、水流指示器、末端试水装置等组件,系统组件安装前主要对外观、功能等进场现场检查。其中测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的____倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
A、1.1
B、1.2
C、1.3
D、1.4
10、【单选题】题干:北方某寒冷地区一商业楼根据环境条件拟设置干式自动喷水灭火系统,则其在对系统干式报警阀组定期检查时,应保证充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于____mm。
A、15
B、25
C、35
D、45