【单选题】题干:消防给水管网的冲洗顺序是____。
A、先室内,后室外
B、先地上,后地下
C、室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行
D、室外部分的冲洗应按配水支管、配水管、配水干管的顺序进行
推荐试题
1、【单选题】题干:气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的____%。
A、50
B、60
C、80
D、90
2、【单选题】题干:外径为32mm的管道在进行安装时,其支架的最大间距应为____m。
A、1.5
B、2.0
C、2.2
D、2.5
3、【单选题】题干:公称直径为50mm的管道支架,其设置的最大间距为____m。
A、4.0
B、4.5
C、5.0
D、6.0
4、【单选题】题干:系统管道验收时,公称直径为50mm的管道其支、吊架的最大间距为____m。
A、2.4
B、2.7
C、3.0
D、3.4
5、【单选题】题干:消防设施维护保养报告备案,应自签订维护保养合同之日起____个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案。
A、5
B、10
C、15
D、30
6、【单选题】题干:气象上把最高气温高于____℃定义为高温天气。
A、30
B、35
C、38
D、40
7、【单选题】题干:自动喷水灭火系统附件水力警铃和报警阀采用热镀锌钢管连接,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于____m。
A、10
B、20
C、30
D、40
8、【单选题】题干:水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当热镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于____m。
A、10
B、20
C、25
D、30
9、【单选题】题干:自动喷水灭火系统附件水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于____m。
A、10
B、20
C、30
D、40
10、【单选题】题干:按照国家工程建设消防技术标准对消防救援口进行防火检查时,下列不符合标准的是____。
A、消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应
B、窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志
C、消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不小于1.00m和1.00m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m
D、消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不大于50m,保证每个防火分区不少于2个

证训云留言

咨询
APP
下载
关注
微信

留言

TOP