【单选题】题干:某层数为6层,单层面积为2500m²,建筑高度为20m的在建工程设置了室内外临时消火栓系统,下列临时消防给水系统设置的做法中,正确的是____。
A、室外消火栓的最大保护半径不应大于120m
B、室外消火栓的间距不应大于150m
C、临时给水管网宜布置成枝状
D、室外消防给水系统竖管管径为DN100
推荐试题
1、【单选题】题干:下列水喷雾灭火系统报警阀组验收中,不符合要求的是____。
A、水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m 远处警铃声强不应小于70dB
B、打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠
C、控制阀均应锁定在常闭位置
D、与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
2、【单选题】题干:水喷雾灭火系统报警阀组安装过程中的注意事项不包括____。
A、报警阀组可采用电动开启或手动开启,但不可采用传动管开启
B、报警阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应便于观测和操作
C、报警阀组手动开启装置的安装位置应在发生火灾时能安全开启和便手操作
D、压力表应安装在报警阀的水源一侧
3、【单选题】题干:下列干粉灭火系统选择阀安装要求中,不符合要求的是____。
A、在操作面一侧安装选择阀操作手柄,当安装高度超过1.7m时,要采取便于操作的措施
B、选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反
C、选择阀采用螺纹连接时,其与管网连接处采用活接或法兰连接
D、选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌
4、【单选题】题干:关于水喷雾灭火系统报警阀组验收,不符合要求的是____。
A、报警阀组安装地点的常年温度应不低于4℃
B、水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPA.
C、距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB
D、控制阀均应锁定在常闭位置
5、【单选题】题干:下列水喷雾灭火系统报警阀组验收中,不符合要求的是____
A、水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB
B、打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠
C、控制阀均应锁定在常闭位置
D、与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求
6、【单选题】题干:干粉灭火系统调试应在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷;放试验和模拟切换操作试验等。下列关于模拟喷放试验要求中,错误的是____。
A、采用干粉灭火剂和自动启动方式
B、干粉用量不少于设计用量的30%
C、当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
D、试验时应保证出口压力小于设计压力
7、【单选题】题干:气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。以下说法错误的是;____。
A、自动模拟启动试验是人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常
B、IG541 混合气体灭火系统,采用CO 2 灭火剂进行模拟喷气试验
C、低压二氧化碳灭火系统,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的 10%
D、模拟切换操作试验,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态,然后进行模拟喷气试验
8、【单选题】题干:干粉灭火系统调试应在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。下列关于模拟喷放试验要求中,错误的是____。
A、采用干粉灭火剂和自动启动方式
B、干粉用量不少于设计用量的30%
C、当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
D、试验时应保证出口压力小于设计压力
9、【单选题】题干:干粉灭火系统调试在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。下列关于模拟喷放试验要求中,错误的是____。
A、采用干粉灭火剂和自动启动方式
B、干粉用量不少于设计用量的30%
C、当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
D、试验时应保证出口压力小于设计压力
10、【单选题】题干:下列关于灭火器外观标志检查合格判定标准中,错误的是____。
A、灭火器上的发光标识无明显缺陷和损伤,不要求能够在黑暗中显示灭火器位置
B、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全
C、灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识
D、灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”“超充装”的字样