推荐试题
1、【多选题】题干:;下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局的有____。
A、施工现场内的永久性道路
B、施工现场的出入口、围墙、围挡
C、给水管网或管路,以及配电线路敷设或架设的走向、高度
D、临时消防车通道、消防救援场地和消防水源
E、施工现场办公用房、宿舍、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等
2、【多选题】题干:下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局的有____。
A、施工现场内的永久性道路
B、施工现场的出人口、围墙、围挡
C、给水管网或管路,以及配电线路敷设或架设的走向、高度
D、临时消防车通道、消防救援场地和消防水源
E、施工现场办公用房、宿舍、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等
3、【多选题】题干:下列不同类型喷头的安装方式正确的是____。
A、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入顶棚护罩内,喷头下垂安装于配水支管上
B、干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格、型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上
C、齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于顶棚内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于顶棚下
D、边墙型喷头根据选定的规格、型号,水平安装于顶棚下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下
E、下垂型喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上
4、【单选题】题干:下列线路的敷设方式中,正确的是____。
A、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气高时,电气线路应架空敷设
B、电缆沟敷设时沟内填充混凝土并设置有效的排水措施
C、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气低时,电气线路敷设在较高处或用电缆沟敷设
D、架空敷设时选用电缆桥架
5、【单选题】题干:有关驱动装置安装方式正确的是____。
A、驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销(加有铅封)的紧急手动启动装置
B、多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过20mm
C、多个驱动装置集中安装时其压力表高度相差不宜超过20mm
D、气动管道应用法兰连接,连接应紧密
6、【单选题】题干:下列线路的敷设方式中,正确的是____。
A、当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时,电气线路不应埋入地下
B、电缆沟敷设时沟内应填充混凝土并设置有效的排水措施
C、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在较高处或用电缆沟敷设
D、架空敷设时选用电缆桥架
7、【单选题】题干:下列线路的敷设方式中,正确的是____。
A、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气线路应架空敷设
B、电缆沟敷设时沟内填充混凝土并设置有效的排水措施
C、当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在较高处或用电缆沟敷设
D、架空敷设时选用电缆桥架
8、【多选题】题干:当厂房仅设一个安全出口时,需满足____。
A、甲类厂房,每层建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人
B、乙类厂房,每层建筑面积不超过150m²,且同一时间的生产人数不超过10人
C、丙类厂房,每层建筑面积不超过250m²,且同一时间的生产人数不超过20人
D、丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m²,且同一时间的生产人数不超过30人
E、地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过20人
9、【多选题】题干:当厂房仅设一个安全出口时,检查要求为____
A、乙类厂房。每层建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人
B、甲类厂房,每层建筑面积不超过150m²,且同一时间的生产人数不超过10人
C、丙类厂房.每层建筑面积不超过250m²,且同一时间的生产人数不超过20人
D、丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m²,且同一时间的生产人数不超过30人
E、地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人
10、【多选题】题干:当人防工程仅设一个安全出口时,需满足的要求有____。
A、建筑面积不大于500m²
B、室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m
C、容纳人数不大于30人
D、当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面
E、建筑面积不大于200m²