【多选题】题干:下列消防系统中,不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有____。
A、采用传动管水喷雾系统的雨淋阀
B、排烟口、送风口手动开启后,启动排烟风机和送风机
C、干式自动喷水灭火系统水泵启动
D、湿式室内消火栓系统水泵启动
E、气体灭火系统启动气体瓶电磁阀的开启
推荐试题
1、【多选题】题干:某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有____。
A、预作用式自动喷水灭火系统
B、湿式自动喷水灭火系统
C、干式自动喷水灭火系统
D、湿式室内消火栓系统
E、防排烟系统
2、【多选题】题干:对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有____。
A、设置了一个建筑面积为100 m²的老年人宿舍,并采取了相应的防火分隔措施
B、设置了一个建筑面积为1500 m²的医院,并采取了相应的防火分隔措施
C、设置了一个建筑面积为2000 m²的超市,并采取了相应的防火分隔措施
D、设置了一个建筑面积为50 m²的幼儿园,并采取了相应的防火分隔措施
E、设置了一个建筑面积为150 m²的厨房,其操作间采用液化石油气燃料
3、【多选题】题干:在安全系统工程学科中,安全检查表法是最基础、最简单的一种系统安全分析方法,它是一种预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,其形式主要有____。
A、经验式
B、对照式
C、提问式
D、打分式
E、规范式
4、【多选题】题干:安全检查表是一种预先以表格的形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,其形式主要有____。
A、标准式
B、对照式
C、提问式
D、打分式
E、规范式
5、【多选题】题干:某酚醛泡沫塑料加工厂房为3 层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,每层建筑面积9000 m²,按现行规范设置消防设施。下列做法中正确的是____。
A、该厂房为丁类的多层厂房
B、办公室、休息室设置在厂房内,为了方便管理,可不设防火隔墙进行分隔,也不设置独立的安全出口
C、酚醛泡沫塑料中间仓库采用耐火极限不低于2.0h 的防火隔墙和1.0h 的楼板与厂房分隔
D、在厂房内设置丙类液体中间储罐,储罐容量不应大于l
E、为了节约有色金属,将变、配电站设置在厂房内
6、【多选题】题干:现为满足某城市实际需求拟建设一总容积为200 m³、3 台加油机的汽油加油站,关于该加油站的说法,正确的有____。
A、该加油站可建设在城市中心区
B、该加油站双车停车位宽度为5m
C、该加油站内加油机处设置4 具4kg 手提式干粉灭火器
D、该加油站罩棚顶棚采用A.级材料制作
E、该加油站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,耐火极限为0.25h
7、【多选题】题干:某高级住宅的卧室、书房、起居室需设点型感烟火灾探测器。房间高度6m,室内有集中空调(侧送风)。探测器在室内布置应满足____要求。
A、探测器周围0.5m 内不应有遮挡物
B、探测器距墙、梁边的水平距离不小于0.5m
C、内走道宽度为2.5m,探测器宜居中布置,安装间距不应超过10m
D、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m
E、探测器应靠近门口安装
8、【多选题】题干:人员疏散分析的性能判定标准为:可用疏散时间(ASET)必须大于必需疏散时间(RSET),其中疏散开始时间包括____。
A、探测时间
B、运动时间
C、报警时间
D、反应时间
E、必需疏散时间
9、【多选题】题干:导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括____。
A、热浮力
B、建筑物的高度
C、外界风的作用
D、建筑物的楼层面积
E、建筑的室内外温度
10、【多选题】题干:导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括____。
A、热浮力
B、建筑物的高度
C、风压
D、建筑物的楼层面积
E、建筑的室内外温度