【单选题】题干:下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是____
A、建筑高度为68m的旅馆建筑
B、建筑高度为52m的生产建筑
C、建筑高度为81m的住宅建筑
D、建筑高度为52m的办公建筑
推荐试题
1、【单选题】题干:防排烟系统的作用不包括____
A、确保人员顺利疏散
B、为火灾扑救创造有利条件
C、减弱火势蔓延
D、及时扑灭火灾
2、【多选题】题干:烟气流动的驱动作用包括____
A、烟囱效应
B、浮力作用
C、气体热膨胀作用
D、内部风向作用
E、供暖、通风和空调系统
3、【单选题】题干:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布.其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是____Pa。
A、20
B、30
C、40
D、60
4、【单选题】题干:排烟窗应设置在排炯区域的顶部或外墙,关于应符合要求的说法,错误的是____
A、当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启
B、宜分散均匀布置.每组排烟窗的长度不宜大于2.00m
C、设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于2.00m
D、自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置.手动开启装置距地面高度宜为1.30~1.50m
5、【单选题】题干:对于自然通风设施,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于____m²。
A、2
B、3
C、4
D、6
6、【单选题】题干:排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于____m。
A、10
B、20
C、30
D、50
7、【单选题】题干:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)规定,火灾自动报警系统的形式可分区域报警系统、集中报警系统和____。
A、消防联动报警系统
B、火灾探测报警系统
C、控制中心报警系统
D、集中区域报警系统
8、【单选题】题干:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)的规定,消防控制室内的设备面盘至墙的距离不应小于____m。
A、1.5
B、3
C、2
D、2.5
9、【单选题】题干:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和____等组成。
A、消防应急广播
B、消防专用电话
C、气体灭火控制器
D、火灾声光警报器
10、【单选题】题干:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,区域报警系统应由火灾探测器,手动火灾报警按钮,火灾报警控制器和____等组成
A、消防应急广播
B、消防专用电话
C、气体灭火控制器
D、火灾声光警报器

证训云留言

咨询
APP
下载
关注
微信

留言

TOP