【单选题】题干:图中在紧急情况下可使发电机停止的是哪个键?
A、开机键
B、停机键
C、紧急停机键
D、复位键
推荐试题
1、【多选题】题干:如何对室内消火栓箱进行检查?
A、判定箱体及各项部件是否齐全完整
B、消火栓箱有无损坏.涂层有无脱落,箱内水枪.水带.软管卷盘.栓阀.报警按钮是否齐全完好,有无腐蚀,及箱内有无杂物
C、判定报警按钮.指示灯有无故障
D、按下报警按钮,5分钟内消防水泵能否正常供水
2、【多选题】题干:如何测量室内消火栓栓口的静水压?
A、选择好消火栓测压接头,安装好压力表,装好入口处封闭端盖并拧紧
B、打开消火栓箱门,将消火栓测压接头接到栓口,确认压力表应向上
C、沿开启方向缓慢打开消火栓阀门并开至最大,待压力表显示的数值相对稳定后,读取静水压,高度不超过100米的建筑物,最不利点静水压应为0.07~0.8MPa,高度超过100米的建筑物,最不利点静水压应为0.15~0.8MP
D、a测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使检测装置内水压泄掉,再取下端盖,放出余液
E、.取下消火栓测压接头,擦净放回,操作完毕。
3、【多选题】题干:如何测量室内消火栓栓口的动水压?
A、选择好消火栓测压接头,安装好压力表,去除入口处封闭端盖
B、打开消火栓箱门,按下相应控制按钮,启动消防水泵
C、取出水带,在地上抛开弄直,将水带的一端连接到消火栓栓口,将测压接头连接到水带的另一端
D、确认水带无弯折后,沿开启方向缓慢打开消火栓栓阀并开至最大进行放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压,消火栓栓口的出水压力不应大于0.5MPa
E、确认水带无弯折后,沿开启方向缓慢打开消火栓栓阀并开至最大进行放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压,消火栓栓口的出水压力不应小于0.5MPa
F、测量完成后,关闭消火栓栓阀,复位报警按钮,取下消防水带和测压接头,排除积水,整理归位,操作完毕
4、【多选题】题干:说出末端试水装置的压力、流量、反馈信号功能测试的方法
A、打开控制阀,开启末端试水装置
B、最不利点的出水压力不应低于0.05MPa
C、最不利点的出水压力不应低于0.5MPa
D、水流指示器.报警阀.压力开关应动作
E、开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵
F、关闭末端试水装置,系统恢复正常
5、【多选题】题干:说出湿式报警阀组警铃测试的方法是什么?
A、打开报警阀组警铃测试阀门
B、水力警铃发出声响,3米远处
C、声音应不小于70分贝
D、声音应不小于75分贝
6、【多选题】题干:水泵控制柜维护保养方法有哪些?
A、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动.停止按钮动作应灵活可靠
B、检查柜内空气开关.接触器.继电器等电器是否完好,各元件有无损坏.松动.脱落,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝
C、做好外观保洁工作,清扫控制柜外表灰尘,用拧干的湿布擦净柜体
D、做好控制柜内保洁工作,用湿抹布清洁柜内灰尘杂物
7、【多选题】题干:水泵控制柜维护保养方法有哪些?
A、合上总电源,检查电源指示应正常
B、手动启动消防泵,观察控制柜运行情况,各电表.指示灯是否指示正常,是否有异常响动
C、检查各转换开关,启动.停止按钮的动作前,不用断开控制柜总电源
D、做好控制柜内保洁工作,用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物
8、【多选题】题干:怎么更换打印机纸?
A、关闭打印机的电源。如果打印机是在线状态的,按下“SEL”键使打印机处于离线状态
B、轻掰打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板
C、从面板上取下整个打印机,用手指向内夹住打印机的两侧活动软板,将整个打印机从控制器面板上轻轻取下
D、从打印机上取下纸卷轴
9、【多选题】题干:如何更换打印机纸?
A、将新卷纸前端剪出尖角形状,套在纸卷轴上,将纸卷轴用力压入打印机的导槽内
B、接通打印机电源,按“SEL”键,使SEL指示灯灭,然后再按“LF”键,使机头转动。这时将纸尖角端送入机头下面入纸口,直到机头正前方露出为止,再按一下“LF”键停止进纸
C、将打印机轻轻压入控制面板
D、测试打印机,打印机正常打印,更换完毕
10、【多选题】题干:扑救A类火灾应选用什么类型的灭火器?
A、清水型
B、泡沫
C、ABC类干粉
D、二氧化碳

证训云留言

咨询
APP
下载
关注
微信