推荐试题
1、【单选题】题干:图中在手动状态下,能够启动发电机的是哪个键?
A、开机键
B、自动键
C、参数键
D、手动键
2、【单选题】题干:图中可使发电机处于自动状态的是哪个键?
A、开机键
B、自动键
C、参数键
D、手动键
3、【单选题】题干:图中可设置控制器数值的是哪个键?
A、开机键
B、自动键
C、参数键
D、手动键
4、【单选题】题干:图中可使发电机处于手动状态的是哪个键?
A、开机键
B、自动键
C、参数键
D、手动键
5、【单选题】题干:图中在手动或自动状态下可使发电机停止的是哪个键?
A、开机键
B、停机键
C、参数键
D、手动键
6、【单选题】题干:图中可使控制器恢复正常状态的是哪个键?
A、开机键
B、停机键
C、参数键
D、复位键
7、【单选题】题干:图中在紧急情况下可使发电机停止的是哪个键?
A、开机键
B、停机键
C、紧急停机键
D、复位键
8、【多选题】题干:如何对室内消火栓箱进行检查?
A、判定箱体及各项部件是否齐全完整
B、消火栓箱有无损坏.涂层有无脱落,箱内水枪.水带.软管卷盘.栓阀.报警按钮是否齐全完好,有无腐蚀,及箱内有无杂物
C、判定报警按钮.指示灯有无故障
D、按下报警按钮,5分钟内消防水泵能否正常供水
9、【多选题】题干:如何测量室内消火栓栓口的静水压?
A、选择好消火栓测压接头,安装好压力表,装好入口处封闭端盖并拧紧
B、打开消火栓箱门,将消火栓测压接头接到栓口,确认压力表应向上
C、沿开启方向缓慢打开消火栓阀门并开至最大,待压力表显示的数值相对稳定后,读取静水压,高度不超过100米的建筑物,最不利点静水压应为0.07~0.8MPa,高度超过100米的建筑物,最不利点静水压应为0.15~0.8MP
D、a测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使检测装置内水压泄掉,再取下端盖,放出余液
E、.取下消火栓测压接头,擦净放回,操作完毕。
10、【多选题】题干:如何测量室内消火栓栓口的动水压?
A、选择好消火栓测压接头,安装好压力表,去除入口处封闭端盖
B、打开消火栓箱门,按下相应控制按钮,启动消防水泵
C、取出水带,在地上抛开弄直,将水带的一端连接到消火栓栓口,将测压接头连接到水带的另一端
D、确认水带无弯折后,沿开启方向缓慢打开消火栓栓阀并开至最大进行放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压,消火栓栓口的出水压力不应大于0.5MPa
E、确认水带无弯折后,沿开启方向缓慢打开消火栓栓阀并开至最大进行放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压,消火栓栓口的出水压力不应小于0.5MPa
F、测量完成后,关闭消火栓栓阀,复位报警按钮,取下消防水带和测压接头,排除积水,整理归位,操作完毕