【多选题】题干:防烟楼梯间的适用范围包括____。
A、一类高层建筑
B、建筑高度大于22m的二类高层建筑
C、建筑高度大于23m的住宅建筑
D、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
E、当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时
推荐试题
1、【多选题】题干:剪刀楼梯的两条疏散通道处在同一空间内,只要有一个出口进烟,就会使整个楼梯间充满烟气,影响人员的安全疏散,为防止出现这种情况应采取的防火措施包括____。
A、应采用防烟楼梯间,并分别设置前室
B、梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔
C、梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的可燃性墙体分隔
D、楼梯间内的加压送风系统必须合用
E、楼梯间内的加压送风系统不应合用
2、【多选题】题干:根据《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)的规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合的规定包括____。
A、柴油发电机应采用丙类柴油作燃料
B、应采用耐火极限不低于2.00h的可燃烧性墙体和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门
C、机房内设置储油间时,其总储存量不应大于2m³
D、应设置火灾报警装置
E、应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房也应设置自动喷水灭火系统
3、【多选题】题干:消防设施维护管理包括____等工作。
A、分析
B、值班
C、巡查
D、检测
E、维修
4、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。;住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m³/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。;消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。;竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。;在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。;根据以上材料,回答下列问题;针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的是____
A、检测管道漏水点并补漏
B、更换流量开关
C、关闭高位消防水箱的出水管
D、调整流量开关启动流量至2.5L/s
E、更换控制柜
5、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有____
A、IP25
B、IP35
C、IP45
D、IP55
E、IP65
6、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有____
A、保护半径150m
B、间距120m
C、扑救面一侧不宜少于2个
D、距离路边0.5m
E、距离建筑物外墙2m
7、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有____
A、0.70m
B、1.00m
C、1.10m
D、1.15m
E、1.25m
8、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有____
A、有效容积为4m³的消防水池
B、有效容积为24m³的消防水池
C、有效容积为44m³的消防水池
D、有效容积为55m³的消防水池
E、有效容积为60m³的消防水池
9、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有____
A、电机功率全覆盖性能曲线
B、设计流量和扬程
C、零流量的压力
D、1.5倍设计流量的压力
E、水泵控制功能
10、【多选题】题干:某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。;根据以上材料,回答下列问题;根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有____
A、消火栓设置位置
B、栓口压力
C、消防水带长度
D、消火栓安装高度
E、消火栓实验强度